## 考え方
負荷は平衡Y結線で、各相のインピーダンスは
\[
\dot{Z}=5\sqrt{3}+j5=10\angle \frac{\pi}{6}\ [\Omega]
\]
です。
電源は対称三相で、図より線間電圧を
\[
\dot{V}_{ab}=200\angle 0\ [V]
\]
とみなします。
平衡Y結線負荷の相電圧は、線間電圧より大きさが \(1/\sqrt{3}\)、位相が \(-\pi/6\) だけ遅れるので、
\[
\dot{V}_{an}=\frac{200}{\sqrt{3}}\angle\left(-\frac{\pi}{6}\right)\ [V]
\]
となります。
したがって、線電流 \(\dot{I}_1\) はY結線負荷の相電流に等しいため、
\[
\dot{I}_1=\frac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}}
=\frac{\frac{200}{\sqrt{3}}\angle\left(-\frac{\pi}{6}\right)}{10\angle\frac{\pi}{6}}
\]
\[
=\frac{20}{\sqrt{3}}\angle\left(-\frac{\pi}{3}\right)
=11.55\angle\left(-\frac{\pi}{3}\right)\ [A]
\]
よって、(a) は **(2)** です。
次に、電源側のΔ結線の相電流 \(\dot{I}_{ab}\) を求めます。
Δ結線では、線電流は相電流の \(\sqrt{3}\) 倍で、位相は相電流より \(\pi/6\) 遅れます。
したがって、
\[
\dot{I}_1=\sqrt{3}\dot{I}_{ab}\angle\left(-\frac{\pi}{6}\right)
\]
より、
\[
\dot{I}_{ab}=\frac{\dot{I}_1}{\sqrt{3}}\angle\left(\frac{\pi}{6}\right)
\]
です。
これに \(\dot{I}_1=11.55\angle\left(-\frac{\pi}{3}\right)\) を代入すると、
\[
\dot{I}_{ab}=\frac{11.55}{\sqrt{3}}\angle\left(-\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)
\]
\[
=6.67\angle\left(-\frac{\pi}{6}\right)\ [A]
\]
となります。
よって、(b) は **(2)** です。