第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2025)令和7年度下期 B問題問15
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

定格容量が \(50\ \text{kV}\cdot\text{A}\) の単相変圧器を、力率 \(100\%\) で運転しているので、全負荷時の出力は \[ 50\ \text{kW}=50000\ \text{W} \] です。 負荷が全負荷の \(\frac{3}{4}\) のときの出力は \[ P_{\text{out}}=50000 \times \frac{3}{4}=37500\ \text{W} \] です。 効率 \(\eta\) は \[ \eta=\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}}+P_{\text{loss}}} \] で表されます。 したがって、このときの全損失は \[ P_{\text{loss}}=P_{\text{out}}\left(\frac{1}{\eta}-1\right) \] です。 \(\eta=0.982\) を代入すると、 \[ P_{\text{loss}}=37500\left(\frac{1}{0.982}-1\right)\fallingdotseq 687\ \text{W} \] となります。 この負荷時に鉄損と銅損が等しいので、鉄損を \(P_i\)、このときの銅損を \(P_c\) とすると、 \[ P_i=P_c=\frac{687}{2}\fallingdotseq 344\ \text{W} \] です。 よって、(a) の鉄損は **344 W** で、正解は **(5)** です。 次に、銅損は負荷電流の2乗に比例します。 \(\frac{3}{4}\) 負荷時の銅損は、全負荷銅損 \(P_{c0}\) に対して \[ P_c=\left(\frac{3}{4}\right)^2 P_{c0}=\frac{9}{16}P_{c0} \] です。 したがって、全負荷銅損は \[ P_{c0}=P_c\times \frac{16}{9} \] となります。 \[ P_{c0}=344\times \frac{16}{9}\fallingdotseq 611\ \text{W} \] よって、(b) の全負荷時の銅損は **611 W** で、正解は **(2)** です。