1 / 1 問目
解説
## 正解は(5)
この問題は、低圧電気設備をIEC 60364規格に基づいて施設する場合の条件に関する空欄補充です。
### (ア)について
IEC関連規定により施設する低圧電気設備を、一般送配電事業者などの電気設備に直接接続する場合は、事業者側の低圧供給設備の**接地工事**の施設と整合が取れている必要があります。
したがって、(ア)は**接地工事**です。
### (イ)(ウ)について
同一の電気使用場所では、原則としてIEC関連規定による設備と従来方式による設備を混用して施設してはいけません。
ただし、例外として、両者が異なる変圧器に接続されており、それぞれの変圧器が**非接地式高圧電路**に接続されている場合で、当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が \(2\,\Omega\) 以下であるときは認められます。
よって、
- (イ):非接地式
- (ウ):\(2\,\Omega\)
となります。
以上より、空欄の組合せは
- (ア)接地工事
- (イ)非接地式
- (ウ)2
であり、正解は**(5)**です。