カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2025)令和7年度下期 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

図の各空白箇所に接続されている回路の役割から判定します。 - **(ア)** は受電点付近の地絡検出用の回路に接続され、異常時に開閉器を動作させる保護継電器です。したがって **地絡継電器** です。 - **(イ)** は高圧母線側の変流器(CT)から電流を取り込み、過大な電流を検出して遮断器を動作させる継電器です。したがって **過電流継電器** です。 - **(ウ)** は電力計 \(W\) と同様に、電圧回路と電流回路の両方に関係して接続されています。三相回路の有効電力は \[ P = \sqrt{3} V I \cos \varphi \] で表され、力率計はこの \(\cos \varphi\) を測定する計器です。周波数計であれば通常は電圧回路だけに接続されるため、この接続には適しません。したがって **力率計** です。 以上より、 \[ (ア)=\text{地絡継電器},\quad (イ)=\text{過電流継電器},\quad (ウ)=\text{力率計} \] となるので、正解は **(5)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。