現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) 接地極の長さの計算
与えられた式は、\(x=\frac{4L}{d}\) とおくと、
\[
R=\frac{2\rho\ln(x)}{\pi d x}
\]
である。
条件は、\(\rho=150\ \Omega\cdot\text{m}\)、\(d=14\times10^{-3}\ \text{m}\)、\(R\leq100\ \Omega\) である。
まず係数を計算する。
\[
\frac{2\rho}{\pi d}
=\frac{2\times150}{\pi\times14\times10^{-3}}
\approx 6.82\times10^3
\]
したがって、
\[
R=6.82\times10^3\frac{\ln(x)}{x}
\]
\(R\leq100\ \Omega\) とするには、
\[
\frac{\ln(x)}{x}\leq\frac{100}{6.82\times10^3}
\approx0.0147
\]
図2より、\(\frac{\ln(x)}{x}\approx0.0147\) となるのは、およそ \(x\approx420\) 付近である。
\[
x=\frac{4L}{d}
\]
より、
\[
L=\frac{xd}{4}
\approx\frac{420\times14\times10^{-3}}{4}
\approx1.47\ \text{m}
\]
よって、必要な最小長さに最も近い選択肢は **1.5 m** である。
したがって、(a) の正解は **(4)** である。
## (b) 接地抵抗計の補助接地極の配置
直読式接地抵抗計で接地抵抗を測定する場合、被測定接地極 \(E\)、電圧用補助接地極 \(S\)、電流用補助接地極 \(H\) は、通常、一直線上に配置する。
また、\(S\) は \(E\) と \(H\) の間に置き、\(H\) は最も外側に配置する。
基本的な配置は、
\[
E \; - \; S \; - \; H
\]
であり、各接地極間の距離を十分にとる必要がある。
選択肢の中で、\(E\)、\(S\)、\(H\) が一直線上に並び、\(S\) が \(E\) と \(H\) の間にあるものは **(4)** である。
したがって、(b) の正解は **(4)** である。
さらに調べる