解説
## 解説
ガス絶縁開閉装置(GIS)は、主に六ふっ化硫黄ガス \(\mathrm{SF}_6\) の高い絶縁性能を利用して、開閉器や母線などを金属容器内に収納した装置です。
\(\mathrm{SF}_6\) ガスは空気に比べて絶縁耐力が高く、消弧性能にも優れています。そのため、気中絶縁方式の設備に比べて装置を小形化でき、変電所の設置面積を小さくできます。
ただし、GISで用いられる \(\mathrm{SF}_6\) ガスは、通常、大気圧以下ではなく、**大気圧より高い圧力で封入**されています。したがって、選択肢(3)の「大気圧以下の \(\mathrm{SF}_6\) ガスである」という記述が誤りです。
各選択肢の確認は次のとおりです。
- (1):高絶縁性能のガスにより装置を小形化できるため、正しいです。
- (2):保守・廃棄時には \(\mathrm{SF}_6\) ガスの回収が行われるため、正しいです。
- (3):\(\mathrm{SF}_6\) ガスは大気圧以下ではなく、加圧して使用されるため、誤りです。
- (4):金属異物の混入は絶縁性能低下の原因となるため、正しいです。
- (5):充電部を支持するスペーサには、エポキシ樹脂などの絶縁材料が用いられるため、正しいです。
よって、誤っているものは **(3)** です。