第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2025)令和7年度上期 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 正解は(2) 架空送電線路の構成部品に関する問題です。 (2)の記述では、がいしについて「雷撃などの異常電圧による絶縁破壊は、がいし内部で起こるように設計されている」とあります。 これは誤りです。 がいしは、電線と鉄塔などの支持物との間を絶縁するために用いられます。雷撃などで異常電圧が加わった場合、がいし内部が破壊されると、がいし自体が損傷して復旧が困難になります。 そのため、一般には**がいし内部の貫通破壊電圧を、表面や周囲空気でのフラッシオーバ電圧より高く**して、内部破壊ではなく外部でのフラッシオーバが起こりやすいように設計します。 つまり、異常電圧時に「がいし内部で絶縁破壊が起こるように設計する」という記述が誤りです。 ## 各選択肢の確認 - (1)鋼心アルミより線は、アルミ線で軽量化し、鋼心で機械的強度を補う電線であり、正しいです。 - (3)ねん架は、三相送電線の各相の作用インダクタンスや静電容量を平衡させるために行うもので、正しいです。 - (4)電線の微風振動やギャロッピングを抑制するため、ダンパを取り付けて振動エネルギーを吸収する方法があり、正しいです。 - (5)架空地線は、雷撃などの異常電圧から送電線やがいしを保護するために設けられます。また、光ファイバを内蔵したOPGWが通信線として用いられることもあり、正しいです。
会員登録・ログイン後に利用できます。