現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 解説
### (a) 高調波発生機器から発生する第5調波電流
負荷設備の定格容量は \(500\ \mathrm{kV\cdot A}\)、受電電圧は三相 \(6600\ \mathrm{V}\) です。
三相負荷の定格電流は、
\[
I=\frac{S}{\sqrt{3}V}
\]
より、
\[
I=\frac{500\times 10^3}{\sqrt{3}\times 6600}
\]
\[
I\fallingdotseq 43.7\ \mathrm{A}
\]
第5調波電流は定格電流の \(15\%\) なので、
\[
I_5=43.7\times 0.15
\]
\[
I_5\fallingdotseq 6.56\ \mathrm{A}
\]
したがって、最も近い値は **6.6 A** です。
よって、(a) の正解は **(2)** です。
---
### (b) 配電系統へ流出する第5調波電流
第5調波なので \(n=5\) とします。
配電線路側の第 \(n\) 調波インピーダンスは、
\[
Z_s=j6n\ [\%]
\]
であるから、
\[
Z_s=j6\times 5=j30\ [\%]
\]
コンデンサ設備のインピーダンスは、
\[
Z_c=j50\left(6n-\frac{100}{n}\right)\ [\%]
\]
であるから、
\[
Z_c=j50\left(6\times 5-\frac{100}{5}\right)
\]
\[
Z_c=j50(30-20)=j500\ [\%]
\]
高調波電流源の電流 \(I_5\) は、配電線路側インピーダンス \(Z_s\) とコンデンサ設備インピーダンス \(Z_c\) に分流します。
配電系統側へ流れる電流は、電流分流の式より、
\[
I_s=I_5\frac{Z_c}{Z_s+Z_c}
\]
したがって、
\[
I_s=6.56\times \frac{500}{30+500}
\]
\[
I_s\fallingdotseq 6.19\ \mathrm{A}
\]
最も近い値は **6.2 A** です。
よって、(b) の正解は **(2)** です。
さらに調べる