カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2025)令和7年度上期 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 正解は(2) 誤っている記述は **(2)** です。 CVケーブルは、絶縁体に **架橋ポリエチレン**、すなわち \(\text{XLPE}\) を用いたケーブルです。この点は正しいです。 しかし、架橋ポリエチレンはポリエチレンを架橋して立体網目状の分子構造にすることで、**熱可塑性を向上させる**ものではありません。 架橋によって、ポリエチレンは加熱しても軟化・流動しにくくなり、**耐熱性や機械的強度、絶縁性能が向上**します。つまり、熱可塑性はむしろ低下し、熱硬化性に近い性質を示します。 したがって、(2)の「熱可塑性を大幅に向上させた」という部分が誤りです。 ## 各選択肢の確認 - **(1)** OFケーブルは油浸紙絶縁ケーブルで、油通路と給油設備により油圧を維持し、ボイド発生を抑えるため正しいです。 - **(2)** 架橋ポリエチレンは熱可塑性を向上させるのではなく、耐熱性を向上させるため誤りです。 - **(3)** CVケーブルは給油設備が不要で保守性に優れます。また、水トリー対策として金属シースや遮水層を設けることがあるため正しいです。 - **(4)** CVTケーブルは単心CVケーブル3条をより合わせた構造で、熱放散性や接続作業性に優れるため正しいです。 - **(5)** OFケーブルでは油圧監視により漏油や油圧低下を検知し、絶縁破壊事故の未然防止を図れるため正しいです。
会員登録・ログイン後に利用できます。