現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) 三相負荷の力率
線間電圧が \(200\,\mathrm{V}\)、線電流が \(7.7\,\mathrm{A}\) なので、三相回路の皮相電力 \(S\) は
\[
S=\sqrt{3}V_L I_L
\]
より、
\[
S=\sqrt{3}\times 200\times 7.7
\approx 2.67\,\mathrm{kVA}
\]
となります。
三相負荷の無効電力が \(Q=1.6\,\mathrm{kvar}\) であるから、力率 \(\cos\theta\) は
\[
\cos\theta=\frac{P}{S}
\]
です。ここで、皮相電力・有効電力・無効電力の関係
\[
S^2=P^2+Q^2
\]
を用いると、
\[
\cos\theta=\frac{P}{S}=\sqrt{1-(\frac{Q}{S})^2}
\]
となります。したがって、
\[
\cos\theta=\sqrt{1-(\frac{1.6}{2.67})^2}
\approx 0.80
\]
です。
よって、三相負荷の力率として最も近い値は \(0.8\) であり、(a) は **(4)** が適切です。
## (b) 抵抗 \(R\) の値
3本の線に接続されているリアクタンスは、いずれも \(X=9\,\Omega\) で同じです。端子 a,b,c から流入する線電流の大きさが等しいので、三相3線式では線電流は平衡三相電流として扱えます。
そのため、リアクタンス後の各相電圧も平衡三相電圧となり、これを \(V_a,V_b,V_c\) とおくと、
\[
V_a+V_b+V_c=0
\]
が成り立ちます。
図の上側の接点電圧を \(V_A\) とします。接点 \(A\) にキルヒホッフの電流則を適用すると、
\[
\frac{V_A-V_a}{R}+\frac{V_A-V_b}{20}+\frac{V_A-V_c}{20}=0
\]
です。
これを整理します。
\[
V_A(\frac{1}{R}+\frac{1}{10})
=\frac{V_a}{R}+\frac{V_b+V_c}{20}
\]
また、\(V_a+V_b+V_c=0\) より、\(V_b+V_c=-V_a\) なので、
\[
V_A(\frac{1}{R}+\frac{1}{10})
=\frac{V_a}{R}-\frac{V_a}{20}
\]
となります。したがって、
\[
V_A=\frac{20-R}{2(R+10)}V_a
\]
です。ここで、
\[
k=\frac{20-R}{2(R+10)}
\]
とおくと、\(V_A=kV_a\) です。
a相電流は、
\[
I_a=\frac{V_a-V_A}{R}
=\frac{V_a-kV_a}{R}
\]
となります。これを整理すると、
\[
I_a=\frac{3}{2(R+10)}V_a
\]
です。
次に、c相電流を考えます。c相端子から流れる電流は、20 \(\Omega\) の枝と 60 \(\Omega\) の枝に分かれるので、
\[
I_c=\frac{V_c-V_A}{20}+\frac{V_c-V_b}{60}
\]
です。\(V_A=kV_a\)、かつ \(V_a=-(V_b+V_c)\) を用いると、
\[
I_c=\frac{V_c+k(V_b+V_c)}{20}+\frac{V_c-V_b}{60}
\]
となり、整理して、
\[
I_c=(\frac{1}{15}+\frac{k}{20})V_c+
(-\frac{1}{60}+\frac{k}{20})V_b
\]
となります。
平衡三相電流となるためには、\(I_c\) が \(V_c\) だけに比例し、余分な \(V_b\) 成分をもたないことが必要です。したがって、
\[
-\frac{1}{60}+\frac{k}{20}=0
\]
より、
\[
k=\frac{1}{3}
\]
です。
よって、
\[
\frac{20-R}{2(R+10)}=\frac{1}{3}
\]
を解きます。
\[
3(20-R)=2(R+10)
\]
\[
60-3R=2R+20
\]
\[
5R=40
\]
\[
R=8\,\Omega
\]
となります。
したがって、a相に接続された抵抗 \(R\) の値は \(8\,\Omega\) であり、(b) は **(2)** が適切です。
さらに調べる