三相3線式で、負荷端子電圧が一定の場合を考えます。
三相負荷の有効電力は
\[
P=\sqrt{3}VI\cos\theta
\]
で表されます。
ここで、\(V\) は線間電圧、\(I\) は線電流、\(\cos\theta\) は力率です。
また、線路損失は線路抵抗を \(R\) とすると
\[
P_{\text{loss}}=3I^2R
\]
です。
問題文より、線路損失は変わらないので、線路抵抗 \(R\) が同じなら線電流 \(I\) も変わりません。
さらに、負荷の端子電圧も変わらないので、\(V\) も一定です。
したがって、有効電力 \(P\) は力率 \(\cos\theta\) に比例します。
最初の負荷は力率 \(70\%\) なので、
\[
W_1 \propto 0.70
\]
変化後の負荷は力率 \(91\%\) なので、
\[
W_2 \propto 0.91
\]
よって、比は
\[
\frac{W_2}{W_1}=\frac{0.91}{0.70}=1.3
\]
したがって、\(W_2\) は \(W_1\) の **1.3倍** です。