現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
平衡三相負荷なので、1相分のインピーダンスで考えます。
負荷は抵抗 \(R\) と誘導性リアクタンス \(X\) の直列回路です。力率が \(80\%\) なので、
\[
\cos \phi = 0.8
\]
です。したがって、インピーダンスの大きさを \(Z\) とすると、
\[
\frac{R}{Z}=0.8
\]
また、
\[
\sin \phi=\sqrt{1-0.8^2}=0.6
\]
より、
\[
\frac{X}{Z}=0.6
\]
となります。
## (a)
Y結線では、線間電圧 \(V_L\) と相電圧 \(V_P\) の関係は、
\[
V_P=\frac{V_L}{\sqrt{3}}
\]
です。
線間電圧が \(210\,\text{V}\) なので、
\[
V_P=\frac{210}{\sqrt{3}}\,\text{V}
\]
また、Y結線では線電流と相電流が等しいため、
\[
I_P=I_L=\frac{14}{\sqrt{3}}\,\text{A}
\]
です。
よって、1相分のインピーダンスの大きさは、
\[
Z=\frac{V_P}{I_P}
=\frac{\frac{210}{\sqrt{3}}}{\frac{14}{\sqrt{3}}}
=15\,\Omega
\]
力率 \(0.8\) から \(X/Z=0.6\) なので、
\[
X=0.6Z=0.6\times 15=9\,\Omega
\]
したがって、(a) の正解は **(3)** です。
## (b)
(a)より、1相分のインピーダンスは、
\[
Z=15\,\Omega
\]
また、
\[
R=0.8Z=0.8\times 15=12\,\Omega
\]
です。
図2では、電源の相電圧が \(200\,\text{V}\) です。したがって、線間電圧は、
\[
V_L=\sqrt{3}\times 200\,\text{V}
\]
です。
負荷はΔ結線なので、各相の負荷に加わる電圧は線間電圧に等しく、
\[
V_{\Delta}=V_L=\sqrt{3}\times 200\,\text{V}
\]
となります。
1相あたりの有効電力は、
\[
P_1=\frac{V_{\Delta}^2R}{Z^2}
\]
です。したがって、三相全体の消費電力は、
\[
P=3P_1
=3\times \frac{(\sqrt{3}\times 200)^2\times 12}{15^2}
\]
\[
P=3\times \frac{120000\times 12}{225}
=19200\,\text{W}
=19.2\,\text{kW}
\]
したがって、(b) の正解は **(4)** です。
さらに調べる