現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
コンデンサの合成では、並列接続は容量の和、直列接続は次式で求めます。
\[
C_{\mathrm{s}}=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}
\]
## (a) Δ結線からY結線への変換
図2では、端子 \(b\)、\(c\)、\(d\) の間にそれぞれ \(3\,\mu\mathrm{F}\) のコンデンサが入った対称なΔ結線です。
端子 \(b-c\) 間の合成容量を考えます。端子 \(d\) は開放とします。
Δ結線では、\(b-c\) 間に直接ある \(3\,\mu\mathrm{F}\) と、\(b-d-c\) を通る直列経路が並列になります。
直列経路は
\[
\frac{3\times 3}{3+3}=1.5\,\mu\mathrm{F}
\]
したがって、Δ結線の \(b-c\) 間の合成容量は
\[
3+1.5=4.5\,\mu\mathrm{F}
\]
一方、図3のY結線で各枝の容量を \(C\,\mu\mathrm{F}\) とすると、\(b-c\) 間は \(C\) と \(C\) の直列です。
\[
\frac{C\times C}{C+C}=\frac{C}{2}
\]
電気的に等価なので、
\[
\frac{C}{2}=4.5
\]
より、
\[
C=9.0\,\mu\mathrm{F}
\]
よって、(a)の正解は **(5)** です。
## (b) 端子 a-d 間の合成静電容量
(a)より、図1の端子 \(b-c-d\) 間のΔ結線は、各枝 \(9\,\mu\mathrm{F}\) のY結線に変換できます。
Y結線の中心点を \(o\) とします。
端子 \(a\) から中心点 \(o\) までは、次の2つの経路が並列になります。
- \(a-b-o\):\(9\,\mu\mathrm{F}\) と \(9\,\mu\mathrm{F}\) の直列
- \(a-c-o\):\(18\,\mu\mathrm{F}\) と \(9\,\mu\mathrm{F}\) の直列
まず、\(a-b-o\) 側は
\[
C_{abo}=\frac{9\times 9}{9+9}=4.5\,\mu\mathrm{F}
\]
次に、\(a-c-o\) 側は
\[
C_{aco}=\frac{18\times 9}{18+9}=6.0\,\mu\mathrm{F}
\]
これらは並列なので、端子 \(a-o\) 間の合成容量は
\[
C_{ao}=4.5+6.0=10.5\,\mu\mathrm{F}
\]
中心点 \(o\) から端子 \(d\) までは \(9\,\mu\mathrm{F}\) が直列に接続されています。
したがって、端子 \(a-d\) 間の合成静電容量 \(C_0\) は
\[
C_0=\frac{10.5\times 9}{10.5+9}
\]
\[
C_0=\frac{94.5}{19.5}\fallingdotseq 4.85\,\mu\mathrm{F}
\]
最も近い値は \(4.8\,\mu\mathrm{F}\) です。
よって、(b)の正解は **(3)** です。
さらに調べる