カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2022)令和4年度上期 A問題問12
問題画像
1 / 1 問目

解説

柱上変圧器に関する空欄補充問題です。 まず、柱上に設置される配電用変圧器は、一般に大容量の変電所用変圧器ではなく、比較的小容量のものが用いられます。したがって容量は **10〜100 kV・A** 程度が適切です。 鉄心材料については、けい素鋼板が多く使われますが、近年は無負荷損を低減する目的で、アモルファス金属材料を用いた変圧器も使われます。よって理由は **低損失化** です。 また、柱上変圧器の保護には、雷サージなどから変圧器を保護するために **避雷器** を内蔵したものがあります。 最後に、V結線の出力を考えます。単相変圧器1台の容量を \(S\) とすると、\(\Delta\) 結線で3台を用いる場合の三相出力は \[ S_{\Delta}=3S \] です。一方、V結線で同じ容量の単相変圧器2台を用いる場合の三相出力は \[ S_V=\sqrt{3}S \] となります。したがって、V結線の出力は\(\Delta\)結線と比較して \[ \frac{S_V}{S_{\Delta}}=\frac{\sqrt{3}S}{3S}=\frac{1}{\sqrt{3}} \] 倍です。 よって、空欄は - \((ア)\):10〜100 kV・A - \((イ)\):低損失化 - \((ウ)\):避雷器 - \((エ)\):\(\frac{1}{\sqrt{3}}\) となるため、正解は **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。