第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2025)令和7年度上期 B問題問16
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## 考え方 三相短絡なので、1相分の等価回路で計算します。 変圧器は一次側から見たインピーダンスが与えられているため、二次側へ換算します。電圧比は \(66:22=3:1\) なので、インピーダンスは電圧比の2乗に比例します。 \[ Z_T=\left(\frac{22}{66}\right)^2(0.05+j7) =\frac{1}{9}(0.05+j7) =0.00556+j0.7778\ [\Omega] \] 故障点は変電所から \(0.5\ \mathrm{km}\) の地点なので、線路インピーダンスは \[ Z_L=(0.20+j0.45)\times 0.5 =0.10+j0.225\ [\Omega] \] したがって、短絡回路全体の1相分インピーダンスは \[ Z=Z_T+Z_L =0.1056+j1.0028\ [\Omega] \] \[ |Z|=\sqrt{0.1056^2+1.0028^2}\fallingdotseq 1.008\ [\Omega] \] ## (a) 短絡電流 二次側線間電圧は \(22\ \mathrm{kV}\) なので、相電圧は \[ E=\frac{22}{\sqrt{3}}\fallingdotseq 12.70\ \mathrm{kV} \] 短絡電流は \[ I_s=\frac{E}{|Z|} =\frac{12.70}{1.008} \fallingdotseq 12.6\ \mathrm{kA} \] よって、最も近い値は **(3) 12.6 kA** です。 ## (b) 短絡時の変圧器母線の線間電圧 故障点は短絡しているため、変圧器二次母線の電圧は、故障点までの線路インピーダンスに生じる電圧降下に等しくなります。 線路インピーダンスの大きさは \[ |Z_L|=\sqrt{0.10^2+0.225^2} \fallingdotseq 0.246\ [\Omega] \] 母線の相電圧は \[ V_{B\phi}=I_s|Z_L| =12.6\times 0.246 \fallingdotseq 3.10\ \mathrm{kV} \] 線間電圧に直すと \[ V_B=\sqrt{3}V_{B\phi} =\sqrt{3}\times 3.10 \fallingdotseq 5.37\ \mathrm{kV} \] よって、最も近い値は **(3) 5.37 kV** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。