現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
三相短絡なので、1相分の等価回路で計算します。
変圧器は一次側から見たインピーダンスが与えられているため、二次側へ換算します。電圧比は \(66:22=3:1\) なので、インピーダンスは電圧比の2乗に比例します。
\[
Z_T=\left(\frac{22}{66}\right)^2(0.05+j7)
=\frac{1}{9}(0.05+j7)
=0.00556+j0.7778\ [\Omega]
\]
故障点は変電所から \(0.5\ \mathrm{km}\) の地点なので、線路インピーダンスは
\[
Z_L=(0.20+j0.45)\times 0.5
=0.10+j0.225\ [\Omega]
\]
したがって、短絡回路全体の1相分インピーダンスは
\[
Z=Z_T+Z_L
=0.1056+j1.0028\ [\Omega]
\]
\[
|Z|=\sqrt{0.1056^2+1.0028^2}\fallingdotseq 1.008\ [\Omega]
\]
## (a) 短絡電流
二次側線間電圧は \(22\ \mathrm{kV}\) なので、相電圧は
\[
E=\frac{22}{\sqrt{3}}\fallingdotseq 12.70\ \mathrm{kV}
\]
短絡電流は
\[
I_s=\frac{E}{|Z|}
=\frac{12.70}{1.008}
\fallingdotseq 12.6\ \mathrm{kA}
\]
よって、最も近い値は **(3) 12.6 kA** です。
## (b) 短絡時の変圧器母線の線間電圧
故障点は短絡しているため、変圧器二次母線の電圧は、故障点までの線路インピーダンスに生じる電圧降下に等しくなります。
線路インピーダンスの大きさは
\[
|Z_L|=\sqrt{0.10^2+0.225^2}
\fallingdotseq 0.246\ [\Omega]
\]
母線の相電圧は
\[
V_{B\phi}=I_s|Z_L|
=12.6\times 0.246
\fallingdotseq 3.10\ \mathrm{kV}
\]
線間電圧に直すと
\[
V_B=\sqrt{3}V_{B\phi}
=\sqrt{3}\times 3.10
\fallingdotseq 5.37\ \mathrm{kV}
\]
よって、最も近い値は **(3) 5.37 kV** です。
さらに調べる