現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
三相負荷の有効電力を \(P\)、無効電力を \(Q\)、皮相電力を \(S\)、力率を \(\cos\theta\) とすると、次の関係があります。
\[
Q=P\tan\theta
\]
また、変圧器の容量は皮相電力 \(S\) で制限されます。
\[
S=\sqrt{P^2+Q^2}
\]
## (a) 負荷追加後の無効電力
既設負荷は \(500\,\text{kW}\)、力率 \(0.9\) です。
\[
\tan\theta_1=\frac{\sqrt{1-0.9^2}}{0.9}=0.484
\]
したがって、既設負荷の無効電力は
\[
Q_1=500\times 0.484=242\,\text{kvar}
\]
追加負荷は \(200\,\text{kW}\)、力率 \(0.8\) です。
\[
\tan\theta_2=\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}=0.75
\]
したがって、追加負荷の無効電力は
\[
Q_2=200\times 0.75=150\,\text{kvar}
\]
よって、負荷追加後の合計無効電力は
\[
Q=Q_1+Q_2=242+150=392\,\text{kvar}
\]
最も近い値は **392 kvar** なので、(a) は **(4)** です。
## (b) 必要な最小コンデンサ容量
負荷追加後の有効電力は
\[
P=500+200=700\,\text{kW}
\]
変圧器の定格容量は \(750\,\text{kV}\cdot\text{A}\) なので、過負荷を避けるために許される無効電力の最大値は
\[
Q_{\max}=\sqrt{750^2-700^2}
\]
\[
Q_{\max}=\sqrt{562500-490000}=\sqrt{72500}=269\,\text{kvar}
\]
現在の無効電力は約 \(392\,\text{kvar}\) であるため、電力用コンデンサで補償すべき無効電力は
\[
Q_C=392-269=123\,\text{kvar}
\]
したがって、必要な最小の電力用コンデンサ容量は **123 kvar** です。
よって、(b) は **(4)** です。