カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2021)令和3年度 A問題問2
問題画像
1 / 1 問目

解説

水圧管内は満水で流れているため、断面Aと断面Bでは流量が等しくなります。したがって、まず連続の式から断面Bの流速を求めます。 \[ A_A v_A=A_B v_B \] 円管の断面積は内径の2乗に比例するので、 \[ v_B=v_A\frac{d_A^2}{d_B^2} \] \[ v_B=3.0\times\frac{2.2^2}{2.0^2} =3.63\ \mathrm{m/s} \] よって、断面Bの流速は約 \(3.6\ \mathrm{m/s}\) です。 次に、断面Aから断面Bまでの損失を無視して、ベルヌーイの定理を適用します。 \[ p_A+\frac{1}{2} \rho v_A^2+ \rho g z_A =p_B+\frac{1}{2} \rho v_B^2+ \rho g z_B \] 断面Aは断面Bよりも \(30\ \mathrm{m}\) 高いため、\(z_A-z_B=30\ \mathrm{m}\) です。したがって、断面Bの圧力 \(p_B\) は次式で求められます。 \[ p_B=p_A+ \rho g(z_A-z_B)+\frac{1}{2} \rho(v_A^2-v_B^2) \] \[ p_B=24\times10^3 +1000\times9.8\times30 +\frac{1}{2}\times1000\times(3.0^2-3.63^2) \] \[ p_B\fallingdotseq315.9\times10^3\ \mathrm{Pa} =315.9\ \mathrm{kPa} \] したがって、断面Bの水圧は約 \(316\ \mathrm{kPa}\) です。流速が \(3.6\ \mathrm{m/s}\)、水圧が \(316\ \mathrm{kPa}\) の組合せとなるので、**(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。