1 / 1 問目
解説
定格容量は変圧器1台あたり \(20\,\text{MV}\cdot\text{A}\) です。
3台中1台が故障すると、残りは2台になります。残りの健全な変圧器は、故障時に定格容量の120%まで過負荷運転できるので、供給できる皮相電力は
\[
20 \times 1.2 \times 2 = 48\,\text{MV}\cdot\text{A}
\]
です。
力率は常に95%なので、残り2台で供給できる有効電力は
\[
48 \times 0.95 = 45.6\,\text{MW}
\]
となります。
故障前の総負荷は \(55\,\text{MW}\) であるため、不足する有効電力は
\[
55 - 45.6 = 9.4\,\text{MW}
\]
です。
したがって、他の変電所に切り換える必要がある割合は、故障発生前の負荷に対して
\[
\frac{9.4}{55} \times 100 = 17.09\% \simeq 17.1\%
\]
よって、最も近いものは **(4) 17.1%** です。