カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2021)令和3年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 解説 がいし表面に海塩などの塩分が付着し、雨や霧で湿ると、表面の絶縁抵抗が低下します。 その結果、がいし表面に**漏れ電流**が流れ、可聴雑音、電波障害、さらにフラッシオーバの原因になります。したがって、(ア)は**漏れ電流**です。 塩害対策としては、次のような方法があります。 - 塩害の少ない送電ルートを選定する - がいしの絶縁強化を行う - がいしを洗浄する - がいし表面に**はっ水性物質**を塗布する よって、(イ)は**はっ水**です。 懸垂がいしでは、絶縁を強化するために、がいしを**直列**に連結する個数を増やします。また、表面漏れ距離を**長く**することで、漏れ電流が流れにくくなり、耐塩害性能が向上します。 したがって、(ウ)は**直列**、(エ)は**長く**です。 さらに、棒状磁器の両端に連結用金具を取り付けた形状のがいしは**長幹がいし**です。長幹がいしは雨洗効果が高く、塩害に対する絶縁性が高い特徴があります。 以上より、組合せは - (ア)漏れ電流 - (イ)はっ水 - (ウ)直列 - (エ)長く - (オ)長幹 となるため、正解は**(1)**です。
会員登録・ログイン後に利用できます。