1 / 1 問目
解説
## 解説
がいし表面に海塩などの塩分が付着し、雨や霧で湿ると、表面の絶縁抵抗が低下します。
その結果、がいし表面に**漏れ電流**が流れ、可聴雑音、電波障害、さらにフラッシオーバの原因になります。したがって、(ア)は**漏れ電流**です。
塩害対策としては、次のような方法があります。
- 塩害の少ない送電ルートを選定する
- がいしの絶縁強化を行う
- がいしを洗浄する
- がいし表面に**はっ水性物質**を塗布する
よって、(イ)は**はっ水**です。
懸垂がいしでは、絶縁を強化するために、がいしを**直列**に連結する個数を増やします。また、表面漏れ距離を**長く**することで、漏れ電流が流れにくくなり、耐塩害性能が向上します。
したがって、(ウ)は**直列**、(エ)は**長く**です。
さらに、棒状磁器の両端に連結用金具を取り付けた形状のがいしは**長幹がいし**です。長幹がいしは雨洗効果が高く、塩害に対する絶縁性が高い特徴があります。
以上より、組合せは
- (ア)漏れ電流
- (イ)はっ水
- (ウ)直列
- (エ)長く
- (オ)長幹
となるため、正解は**(1)**です。
さらに調べる