カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2021)令和3年度 A問題問11
問題画像
1 / 1 問目

解説

この問題は、地中送電線路に用いる電力ケーブルの**許容電流を大きくできる条件**について、誤っている記述を選ぶ問題です。 電力ケーブルの許容電流は、主にケーブル内部や周囲で発生する熱と、その熱の逃げやすさで決まります。導体損は概ね \[ P_c = I^2 R \] で表されるため、導体の交流抵抗 \(R\) が大きくなると発熱が増え、許容電流は小さくなります。 選択肢(2)では、**表皮効果が大きいケーブル導体を採用すると電気抵抗を低減できる**と述べています。しかしこれは誤りです。 表皮効果とは、交流電流が導体の表面付近に偏って流れる現象です。電流が導体断面全体を有効に使えなくなるため、実効的な導体断面積が小さくなり、交流抵抗はむしろ増加します。 したがって、表皮効果が大きいほど \[ R_{ac} > R_{dc} \] となりやすく、導体損 \(I^2R\) が増加します。その結果、導体温度が上昇しやすくなり、許容電流を大きくすることはできません。 一方、(1)の熱抵抗低減、(3)の誘電損低減、(4)のシース損低減、(5)の相互加熱の低減はいずれもケーブルの温度上昇を抑える方向に働くため、許容電流を大きくできる要因です。 よって、誤っている記述は **(2)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。