1 / 1 問目
解説
この問題は、地中送電線路に用いる電力ケーブルの**許容電流を大きくできる条件**について、誤っている記述を選ぶ問題です。
電力ケーブルの許容電流は、主にケーブル内部や周囲で発生する熱と、その熱の逃げやすさで決まります。導体損は概ね
\[
P_c = I^2 R
\]
で表されるため、導体の交流抵抗 \(R\) が大きくなると発熱が増え、許容電流は小さくなります。
選択肢(2)では、**表皮効果が大きいケーブル導体を採用すると電気抵抗を低減できる**と述べています。しかしこれは誤りです。
表皮効果とは、交流電流が導体の表面付近に偏って流れる現象です。電流が導体断面全体を有効に使えなくなるため、実効的な導体断面積が小さくなり、交流抵抗はむしろ増加します。
したがって、表皮効果が大きいほど
\[
R_{ac} > R_{dc}
\]
となりやすく、導体損 \(I^2R\) が増加します。その結果、導体温度が上昇しやすくなり、許容電流を大きくすることはできません。
一方、(1)の熱抵抗低減、(3)の誘電損低減、(4)のシース損低減、(5)の相互加熱の低減はいずれもケーブルの温度上昇を抑える方向に働くため、許容電流を大きくできる要因です。
よって、誤っている記述は **(2)** です。