カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2021)令和3年度 A問題問12
問題画像
1 / 1 問目

解説

誤っている記述は **(5)** です。 単相3線式は,中性線と2本の電圧線を用いる方式です。100/200 V単相3線式では,次のように使用できます。 - 中性線と各電圧線の間:\(100\ \text{V}\) - 2本の電圧線の間:\(200\ \text{V}\) したがって,単相100 V負荷と単相200 V負荷を同時に供給できます。 また,100 V負荷を両側に平衡して接続すると,中性線電流は小さくなります。平衡時には中性線電流は理想的に0となり,電圧降下や電力損失を小さくできます。 許容電流を \(I\),100 Vを \(V\) として比較します。 単相2線式で供給できる電力は \[ P_{2}=VI \] です。使用する電線は2本なので,電線1線当たりの供給電力は \[ \frac{P_{2}}{2}=\frac{VI}{2} \] となります。 一方,単相3線式で100 V負荷を平衡して接続すると,両側でそれぞれ \(VI\) の電力を供給できるため,合計は \[ P_{3}=2VI \] です。使用する電線は3本なので,電線1線当たりの供給電力は \[ \frac{P_{3}}{3}=\frac{2VI}{3} \] となります。 両者を比べると, \[ \frac{2VI}{3} > \frac{VI}{2} \] であるため,単相3線式のほうが電線1線当たりの供給可能電力は大きくなります。 よって,「電線1線当たりの供給可能な電力は,単相2線式よりも小さい」とする **(5)** が誤りです。
会員登録・ログイン後に利用できます。