1 / 1 問目
解説
誤っている記述は **(5)** です。
単相3線式は,中性線と2本の電圧線を用いる方式です。100/200 V単相3線式では,次のように使用できます。
- 中性線と各電圧線の間:\(100\ \text{V}\)
- 2本の電圧線の間:\(200\ \text{V}\)
したがって,単相100 V負荷と単相200 V負荷を同時に供給できます。
また,100 V負荷を両側に平衡して接続すると,中性線電流は小さくなります。平衡時には中性線電流は理想的に0となり,電圧降下や電力損失を小さくできます。
許容電流を \(I\),100 Vを \(V\) として比較します。
単相2線式で供給できる電力は
\[
P_{2}=VI
\]
です。使用する電線は2本なので,電線1線当たりの供給電力は
\[
\frac{P_{2}}{2}=\frac{VI}{2}
\]
となります。
一方,単相3線式で100 V負荷を平衡して接続すると,両側でそれぞれ \(VI\) の電力を供給できるため,合計は
\[
P_{3}=2VI
\]
です。使用する電線は3本なので,電線1線当たりの供給電力は
\[
\frac{P_{3}}{3}=\frac{2VI}{3}
\]
となります。
両者を比べると,
\[
\frac{2VI}{3} > \frac{VI}{2}
\]
であるため,単相3線式のほうが電線1線当たりの供給可能電力は大きくなります。
よって,「電線1線当たりの供給可能な電力は,単相2線式よりも小さい」とする **(5)** が誤りです。