1 / 1 問目
解説
## 正解は(2)です。
各空欄は次のように判断します。
- (ア):遮断器
- (イ):区分
- (ウ):並列
- (エ):ケッチヒューズ(電線ヒューズ)
### (ア)高圧配電線引出口の保護
\(6.6\,\mathrm{kV}\) 高圧配電線で短絡事故や地絡事故が発生した場合、事故回線を速やかに切り離す必要があります。
配電用変電所の高圧配電線引出口には、保護継電器と組み合わせて動作する**遮断器**が設置されます。
したがって、(ア)は**遮断器**です。
### (イ)樹枝状方式の事故区間切離し
樹枝状方式の高圧配電線では、事故が起きた区間だけを切り離すため、事故点の変電所側直近と、変電所から離れた側の**区分開閉器**を開放します。
これにより、事故区間を高圧配電線系統から分離できます。
したがって、(イ)は**区分**です。
### (ウ)避雷器の接続方法
柱上変圧器を雷などの外部異常電圧から保護するために、避雷器を設置します。
避雷器は、異常電圧が加わったときに大地へ放電して機器を保護する装置であり、保護対象である変圧器に対して**並列**に接続します。
したがって、(ウ)は**並列**です。
### (エ)低圧引込線の短絡保護
低圧配電線から低圧引込線への接続点などには、低圧引込線で発生した短絡事故などを保護するため、**ケッチヒューズ(電線ヒューズ)**が設けられます。
したがって、(エ)は**ケッチヒューズ(電線ヒューズ)**です。
以上より、組合せは
| 空欄 | 内容 |
|---|---|
| (ア) | 遮断器 |
| (イ) | 区分 |
| (ウ) | 並列 |
| (エ) | ケッチヒューズ(電線ヒューズ) |
となるため、正解は**(2)**です。
さらに調べる