## 考え方 単相2線式配電線では、線間電圧の電圧降下は往復2線分を考えるため、1線当たりの抵抗・リアクタンスを用いて次の近似式で求めます。 \[ \Delta V = 2Il(r\cos\phi + x\sin\phi) \] ここで、 \[ r=0.3\ \Omega/\mathrm{km},\quad x=0.4\ \Omega/\mathrm{km} \] です。 力率が 1.0 の負荷では、\(\cos\phi=1\)、\(\sin\phi=0\) となるため、リアクタンスによる電圧降下成分はありません。 --- ## (a) B点における電圧降下率 A点の負荷電流は \(15\ \mathrm{A}\)、B点の負荷電流は \(5\ \mathrm{A}\) です。 S-A間には、A点負荷とB点負荷の合計電流が流れるので、 \[ 15+5=20\ \mathrm{A} \] が流れます。 一方、A-B間にはB点負荷だけの電流 \[ 5\ \mathrm{A} \] が流れます。 力率はいずれも 1.0 なので、抵抗分だけでB点までの線間電圧降下を求めます。 \[ \Delta V_B =2r\{20\times 0.2+5\times 0.3\} \] \[ =2\times 0.3\times (4.0+1.5) =3.3\ \mathrm{V} \] S点の線間電圧は \(107\ \mathrm{V}\) であるため、B点の受電端電圧は \[ V_B=107-3.3=103.7\ \mathrm{V} \] です。 電圧降下率は、B点受電端電圧を基準とするので、 \[ \frac{3.3}{103.7}\times 100 \simeq 3.18\ \% \] となります。 したがって、(a) は **(2)** が適切です。 --- ## (b) 変圧器の移動距離 S点からS'点への移動距離を \(d\ \mathrm{km}\) とします。 C点はS点から左へ \(0.7\ \mathrm{km}\) の位置にあるため、S'点からC点までの距離は \[ 0.7-d\ \mathrm{km} \] です。 B点とC点の線間電圧を等しくするには、S'点から見たB点側の電圧降下とC点側の電圧降下が等しくなればよいことになります。 ### B点側の電圧降下 S'点からS点までの区間 \(d\) と、S点からA点までの区間 \(0.2\ \mathrm{km}\) には、A点とB点の合計電流 \(20\ \mathrm{A}\) が流れます。 A点からB点までの区間 \(0.3\ \mathrm{km}\) には、B点負荷の \(5\ \mathrm{A}\) だけが流れます。 したがって、B点までの電圧降下は \[ \Delta V_B =2r\{20(d+0.2)+5\times 0.3\} \] \[ =2\times 0.3\{20d+4+1.5\} \] \[ =12d+3.3 \] となります。 ### C点側の電圧降下 C点には、電流 \(20\ \mathrm{A}\)、力率 \(0.8\) 遅れの負荷が接続されます。 したがって、 \[ \cos\phi=0.8 \] \[ \sin\phi=\sqrt{1-0.8^2}=0.6 \] です。 1線1 km当たりの電圧降下成分は、 \[ r\cos\phi+x\sin\phi =0.3\times 0.8+0.4\times 0.6 \] \[ =0.24+0.24=0.48 \] となります。 S'点からC点までの距離は \(0.7-d\ \mathrm{km}\) なので、C点までの線間電圧降下は \[ \Delta V_C =2\times 20\times (0.7-d)\times 0.48 \] \[ =19.2(0.7-d) \] です。 B点とC点の線間電圧が等しくなる条件は、 \[ \Delta V_B=\Delta V_C \] ですから、 \[ 12d+3.3=19.2(0.7-d) \] \[ 12d+3.3=13.44-19.2d \] \[ 31.2d=10.14 \] \[ d=\frac{10.14}{31.2}=0.325\ \mathrm{km} \] となります。 したがって、(b) は **(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。