カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2021)令和3年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

三相変圧器の電圧変動率の近似式は、百分率抵抗降下を \(p\)、百分率リアクタンス降下を \(q\)、負荷力率角を \(\theta\) とすると、次のように表されます。 \[ \varepsilon \simeq p\cos\theta + q\sin\theta \] 今回は負荷力率が \(1.0\) なので、 \[ \cos\theta = 1, \quad \sin\theta = 0 \] したがって、リアクタンス降下の項は消え、電圧変動率は百分率抵抗降下だけで求められます。 \[ \varepsilon \simeq p \] 百分率抵抗降下は、全負荷銅損を定格容量で割って求めます。 \[ p = \frac{P_{cu}}{S_N} \times 100 \] ここで、 - 定格容量:\(S_N = 500\ \text{kV}\cdot\text{A}\) - 全負荷銅損:\(P_{cu} = 6\ \text{kW}\) より、 \[ p = \frac{6}{500} \times 100 = 1.2\ \% \] よって、電圧変動率は \[ \varepsilon \simeq 1.2\ \% \] したがって、最も近いものは **(3) 1.2** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。