解説
**正解は(1)です。**
過電圧には、雷放電に起因する**外部過電圧**と、開閉操作や地絡事故などに伴う**内部過電圧**があります。
**絶縁協調**とは、送電線路や発変電所の機器について、想定される過電圧、避雷器などの保護装置の保護レベル、機器の絶縁強度を相互に調整し、安全性と経済性を両立させる絶縁設計を行う考え方です。
したがって、絶縁協調は「外部過電圧そのものの大きさを低減すること」ではありません。外部過電圧を直接小さくするのではなく、避雷器などによって設備に加わる電圧を制限し、それに見合った絶縁レベルを定めます。
各選択肢の判断は次のとおりです。
- **(1)誤り**:絶縁協調は外部過電圧そのものを低減することではなく、保護装置と絶縁強度を適切に組み合わせる考え方です。
- **(2)正しい**:避雷器は過電圧時に電流を流して電圧を制限し、設備の絶縁を保護する装置です。
- **(3)正しい**:架空送電線路の絶縁は、外部過電圧に常に完全に耐えるよう設計されるとは限りません。
- **(4)正しい**:送電線路や発変電所の設備は、原則として内部過電圧には十分耐えるよう設計されます。
- **(5)正しい**:発変電所の機器絶縁は、外部過電圧に対して避雷器で保護されることを前提に設計され、保護レベルは避雷器の制限電圧に基づいて決まります。