解説

マーレーループ法は,ケーブル線路の地絡故障点を標定する方法で,基本原理は**ホイートストンブリッジ**です。したがって(ア)は「ホイートストン」です。 故障しているケーブルAと,同一仕様・同一長の健全なケーブルBを用い,遠端側で両ケーブルの**導体どうし**を接続してループを作ります。したがって(イ)は「導体」です。 ケーブルの単位長さ当たりの抵抗を \(r\) とします。 故障点までの距離を \(x\) とすると,故障点から見たケーブルA側の抵抗は \[ rx \] です。 一方,健全ケーブルBを通り,遠端で折り返してケーブルAの故障点まで戻る側の長さは \[ L + (L - x) = 2L - x \] なので,その抵抗は \[ r(2L - x) \] です。 ブリッジ全目盛を1000,平衡時の読みを \(a\) とすると,抵抗比より \[ \frac{a}{1000-a}=\frac{x}{2L-x} \] となります。 これを解くと, \[ a(2L-x)=x(1000-a) \] \[ 2aL=1000x \] \[ x=\frac{aL}{500} \] です。したがって(ウ)は \(\frac{aL}{500}\) です。 また,マーレーループ法では故障点を通して測定電流を流す必要があるため,地絡抵抗が大きいと検流計の感度が悪くなり,精度が低下します。そのため,良い位置標定精度を得るには,故障点の地絡抵抗が**十分低い**ことが必要です。 よって,正しい組合せは - (ア)ホイートストン - (イ)導体 - (ウ)\(\frac{aL}{500}\) - (エ)十分低い となり,正解は **(4)** です。