1 / 1 問目
解説
マーレーループ法は,ケーブル線路の地絡故障点を標定する方法で,基本原理は**ホイートストンブリッジ**です。したがって(ア)は「ホイートストン」です。
故障しているケーブルAと,同一仕様・同一長の健全なケーブルBを用い,遠端側で両ケーブルの**導体どうし**を接続してループを作ります。したがって(イ)は「導体」です。
ケーブルの単位長さ当たりの抵抗を \(r\) とします。
故障点までの距離を \(x\) とすると,故障点から見たケーブルA側の抵抗は
\[
rx
\]
です。
一方,健全ケーブルBを通り,遠端で折り返してケーブルAの故障点まで戻る側の長さは
\[
L + (L - x) = 2L - x
\]
なので,その抵抗は
\[
r(2L - x)
\]
です。
ブリッジ全目盛を1000,平衡時の読みを \(a\) とすると,抵抗比より
\[
\frac{a}{1000-a}=\frac{x}{2L-x}
\]
となります。
これを解くと,
\[
a(2L-x)=x(1000-a)
\]
\[
2aL=1000x
\]
\[
x=\frac{aL}{500}
\]
です。したがって(ウ)は \(\frac{aL}{500}\) です。
また,マーレーループ法では故障点を通して測定電流を流す必要があるため,地絡抵抗が大きいと検流計の感度が悪くなり,精度が低下します。そのため,良い位置標定精度を得るには,故障点の地絡抵抗が**十分低い**ことが必要です。
よって,正しい組合せは
- (ア)ホイートストン
- (イ)導体
- (ウ)\(\frac{aL}{500}\)
- (エ)十分低い
となり,正解は **(4)** です。
さらに調べる