1 / 1 問目
解説
高圧架空引込線の施設に関する「電気設備技術基準の解釈」の空欄補充問題です。
空欄ごとに確認します。
- **(ア)**:電線は、引張強さ \(8.01\,\mathrm{kN}\) 以上のもの、または直径 **5 mm以上**の硬銅線を使用する高圧絶縁電線などとされています。
よって **(ア) = 5** です。
- **(イ)**:使用できる電線の一つとして、**引下げ用高圧絶縁電線**があります。
よって **(イ) = 引下げ** です。
- **(ウ)**:電線の高さは原則として「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じます。ただし、道路・鉄道・軌道を横断しない場合など、一定条件を満たすときは、地表上 **3.5 m以上**とすることができます。
よって **(ウ) = 3.5** です。
- **(エ)**:電線がケーブル以外の場合は、その電線の **下方** に危険である旨の表示をする必要があります。
よって **(エ) = 下方** です。
したがって、組合せは
\[
(ア, イ, ウ, エ) = (5,\ 引下げ,\ 3.5,\ 下方)
\]
となり、正解は **(4)** です。
さらに調べる