## (a) 百分率インピーダンス 三相短絡電流と百分率インピーダンスの関係を用いる。 基準容量を \(10\,\text{MV}\cdot\text{A}\)、基準電圧を事故点側の \(33\,\text{kV}\) とすると、基準電流は \[ I_{\text{base}}=\frac{S_{\text{base}}}{\sqrt{3}V_{\text{base}}} =\frac{10\times 10^6}{\sqrt{3}\times 33\times 10^3} \approx 175\,\text{A} \] 事故点Fでの三相短絡電流は \(1800\,\text{A}\) なので、単位法インピーダンスは \[ Z_{\text{pu}}=\frac{I_{\text{base}}}{I_{\text{sc}}} =\frac{175}{1800} \approx 0.0972 \] したがって、百分率インピーダンスは \[ \%Z=0.0972\times 100\approx 9.7\,\% \] よって、(a) の正解は **(2)** である。 ## (b) OCRの電流タップ値 CT比は \(400\,\text{A}/5\,\text{A}\) である。 一次側短絡電流 \(1800\,\text{A}\) に対応するCT二次電流は \[ I_2=1800\times \frac{5}{400}=22.5\,\text{A} \] OCRのタイムレバー位置は3であり、図はタイムレバー位置10の限時特性である。動作時間はタイムレバーに比例するため、タイムレバー位置3で \(0.09\,\text{s}\) 動作させる条件は、タイムレバー位置10では \[ 0.09\times \frac{10}{3}=0.30\,\text{s} \] 図より、タイムレバー位置10で動作時間 \(0.30\,\text{s}\) となるタップ整定電流の倍数は **5倍** である。 したがって、OCRのタップ整定電流を \(I_{\text{tap}}\) とすると、 \[ \frac{22.5}{I_{\text{tap}}}=5 \] \[ I_{\text{tap}}=\frac{22.5}{5}=4.5\,\text{A} \] よって、(b) の正解は **(4)** である。