カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2023)令和5年度下期 B問題問11
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## 考え方 中性点非接地方式の三相3線式回路で一線完全地絡が起こると,地絡した相の対地電圧はほぼ0になります。 一方,健全な2相の対地電圧は線間電圧と等しくなり,それぞれの対地静電容量を通して充電電流が流れます。 --- ## (a) 地絡電流 \(I_g\) 高圧配電線路側と需要設備側は遮断器が「入」の状態なので,一相当たりの全対地静電容量は \[ C = C_1 + C_2 \] です。 健全相1相分の静電容量電流の大きさは,角周波数を \(\omega = 2\pi f\) とすると, \[ I_C = \omega C V = 2\pi f V(C_1+C_2) \] となります。 健全な2相の電流はベクトル的に合成され,その大きさは \(\sqrt{3}\) 倍になります。 したがって,地絡電流は \[ I_g = \sqrt{3} I_C \] \[ I_g = 2\sqrt{3}\pi f V(C_1+C_2) \] となります。 よって,(a) の正解は **(4)** です。 --- ## (b) 零相変流器で検出される電流 地絡電流 \(I_g\) は,高圧配電線路側の対地静電容量 \(C_1\) と,需要設備側の対地静電容量 \(C_2\) に比例して分流します。 需要設備側の零相変流器で検出される電流は,需要設備側に流れる分だけなので, \[ I_2 = I_g \frac{C_2}{C_1+C_2} \] です。 (a) の式を代入すると, \[ I_2 = 2\sqrt{3}\pi f V(C_1+C_2) \frac{C_2}{C_1+C_2} \] \[ I_2 = 2\sqrt{3}\pi f V C_2 \] となります。 数値を代入します。 \[ V=6600\ \text{V},\quad f=60\ \text{Hz},\quad C_2=0.02\ \mu\text{F}=0.02\times 10^{-6}\ \text{F} \] \[ I_2 = 2\sqrt{3}\pi \times 60 \times 6600 \times 0.02\times 10^{-6} \] \[ I_2 \approx 0.0862\ \text{A} \] \[ I_2 \approx 86\ \text{mA} \] したがって,(b) の正解は **(2)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。