現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
中性点非接地方式の三相3線式回路で一線完全地絡が起こると,地絡した相の対地電圧はほぼ0になります。
一方,健全な2相の対地電圧は線間電圧と等しくなり,それぞれの対地静電容量を通して充電電流が流れます。
---
## (a) 地絡電流 \(I_g\)
高圧配電線路側と需要設備側は遮断器が「入」の状態なので,一相当たりの全対地静電容量は
\[
C = C_1 + C_2
\]
です。
健全相1相分の静電容量電流の大きさは,角周波数を \(\omega = 2\pi f\) とすると,
\[
I_C = \omega C V = 2\pi f V(C_1+C_2)
\]
となります。
健全な2相の電流はベクトル的に合成され,その大きさは \(\sqrt{3}\) 倍になります。
したがって,地絡電流は
\[
I_g = \sqrt{3} I_C
\]
\[
I_g = 2\sqrt{3}\pi f V(C_1+C_2)
\]
となります。
よって,(a) の正解は **(4)** です。
---
## (b) 零相変流器で検出される電流
地絡電流 \(I_g\) は,高圧配電線路側の対地静電容量 \(C_1\) と,需要設備側の対地静電容量 \(C_2\) に比例して分流します。
需要設備側の零相変流器で検出される電流は,需要設備側に流れる分だけなので,
\[
I_2 = I_g \frac{C_2}{C_1+C_2}
\]
です。
(a) の式を代入すると,
\[
I_2 = 2\sqrt{3}\pi f V(C_1+C_2) \frac{C_2}{C_1+C_2}
\]
\[
I_2 = 2\sqrt{3}\pi f V C_2
\]
となります。
数値を代入します。
\[
V=6600\ \text{V},\quad f=60\ \text{Hz},\quad C_2=0.02\ \mu\text{F}=0.02\times 10^{-6}\ \text{F}
\]
\[
I_2 = 2\sqrt{3}\pi \times 60 \times 6600 \times 0.02\times 10^{-6}
\]
\[
I_2 \approx 0.0862\ \text{A}
\]
\[
I_2 \approx 86\ \text{mA}
\]
したがって,(b) の正解は **(2)** です。