現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 解説
三相負荷は有効電力 \(P=300\,\mathrm{kW}\)、力率 \(0.6\) 遅れです。
進相コンデンサ設備は、三相コンデンサ SC に直列リアクトル SR を接続したものです。
直列リアクトルのリアクタンスは、コンデンサのリアクタンスの \(6\%\) なので、
\[
X_L=0.06X_C
\]
です。
### (a) 三相コンデンサ SC の端子電圧
コンデンサとリアクトルは直列で、リアクトル電圧とコンデンサ電圧は逆向きになります。
したがって、電源電圧 \(V\) とコンデンサ端子電圧 \(V_C\) の関係は、
\[
V=V_C - V_L
\]
です。
また、同じ電流が流れるので、
\[
V_L=0.06V_C
\]
となります。よって、
\[
V=V_C-0.06V_C=0.94V_C
\]
線間電圧は \(6600\,\mathrm{V}\) なので、
\[
V_C=\frac{6600}{0.94}=7021.3\,\mathrm{V}
\]
最も近い値は **7021 V** です。
したがって、(a) の正解は **(5)** です。
---
### (b) 三相コンデンサ SC の容量
まず、力率を改善するために必要な無効電力を求めます。
初めの力率は \(0.6\) なので、
\[
\cos\theta_1=0.6
\]
\[
\tan\theta_1=\frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.6}=\frac{0.8}{0.6}=\frac{4}{3}
\]
初めの無効電力は、
\[
Q_1=P\tan\theta_1=300\times\frac{4}{3}=400\,\mathrm{kvar}
\]
次に、改善後の力率は \(0.8\) なので、
\[
\cos\theta_2=0.8
\]
\[
\tan\theta_2=\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}=\frac{0.6}{0.8}=\frac{3}{4}
\]
改善後の無効電力は、
\[
Q_2=P\tan\theta_2=300\times\frac{3}{4}=225\,\mathrm{kvar}
\]
したがって、設備全体として補償すべき無効電力は、
\[
Q=Q_1-Q_2=400-225=175\,\mathrm{kvar}
\]
ただし、直列リアクトルがあるため、コンデンサ SC の容量そのものがすべて補償に使われるわけではありません。
リアクトルはコンデンサ容量の \(6\%\) の遅れ無効電力を消費します。
よって、設備全体の進み無効電力は、コンデンサ容量を \(Q_C\) とすると、
\[
Q=Q_C-0.06Q_C=0.94Q_C
\]
したがって、
\[
Q_C=\frac{175}{0.94}=186.2\,\mathrm{kvar}
\]
最も近い値は **186 kvar** です。
したがって、(b) の正解は **(3)** です。