カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2023)令和5年度下期 B問題問13
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 供給支障事故に関する法令 電気事業法第39条では、事業用電気工作物の維持について、**一般送配電事業者又は配電事業者**の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが求められています。 また、電気関係報告規則では、一般送配電事業者などの電気工作物と電気的に接続されている、電圧 \(3\,000\ \text{V}\) 以上の**自家用電気工作物**について、破損や誤操作などにより供給支障を発生させた場合、事故報告の対象となります。 図1では、事故点1は一般送配電事業者側の高圧配電線上の事故です。一方、事故点2及び事故点3は高圧需要家側の自家用電気工作物内の事故であり、これにより高圧配電系統に供給支障を生じた場合は報告対象になります。 したがって、組合せは次のとおりです。 - ア:一般送配電事業 - イ:自家用電気工作物 - ウ:\(3\,000\ \text{V}\) - エ:事故点2又は事故点3 よって、(a) の正解は **5** です。 ## (b) 保護協調 受電設備を含む配電系統では、過負荷、短絡、地絡などが発生したときに、事故点に最も近い遮断器だけを動作させ、他の健全な回路への停電拡大を防ぐ必要があります。この考え方を**保護協調**といいます。 図2の過電流継電器の特性では、下位側である遮断器Bが上位側の遮断器Aより先に動作する必要があります。そのため、遮断器Bにはより短時間で動作する特性である**曲線2**を用います。 図3の地絡継電器の特性でも同様に、需要家内の地絡事故では下位側の遮断器Bが先に動作する必要があります。したがって、遮断器Bの継電器動作特性曲線は、より高速に動作する**曲線4**です。 また、地絡の発生箇所が零相変流器より負荷側か電源側かを判別するには、零相電流の大きさだけでなく方向を判定できる**地絡方向継電器**を用いることが推奨されます。 したがって、組合せは次のとおりです。 - ア:保護協調 - イ:曲線2 - ウ:曲線4 - エ:地絡方向継電器 よって、(b) の正解は **4** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。