現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
単相単巻変圧器で、定格一次電圧は \(3000\,\text{V}\)、定格二次電圧は \(3300\,\text{V}\) です。巻線インピーダンスと鉄損を無視できるので、入力皮相電力と出力皮相電力は等しいと考えます。
## (a) 直列巻線に流れる電流
一次電圧 \(V_1=3000\,\text{V}\)、一次電流 \(I_1=100\,\text{A}\) より、皮相電力は
\[
S=V_1 I_1=3000 \times 100=300000\,\text{VA}=300\,\text{kVA}
\]
二次電圧は \(V_2=3300\,\text{V}\) なので、二次電流 \(I_2\) は
\[
I_2=\frac{S}{V_2}=\frac{300000}{3300}=90.9\,\text{A}
\]
昇圧用の単巻変圧器では、直列巻線は負荷電流と同じ電流が流れます。したがって、直列巻線電流は
\[
90.9\,\text{A}
\]
よって、(a) の正解は **(4)** です。
## (b) 自己容量
単巻変圧器の自己容量は、変圧器作用によって実際に受け渡しされる容量です。これは直列巻線の電圧と直列巻線電流の積で求められます。
直列巻線に加わる電圧は、二次電圧と一次電圧の差なので、
\[
V_s=3300-3000=300\,\text{V}
\]
したがって、自己容量 \(S_s\) は
\[
S_s=V_s I_2=300 \times 90.9=27270\,\text{VA}=27.3\,\text{kVA}
\]
よって、(b) の正解は **(2)** です。
さらに調べる