1 / 1 問目
解説
高圧受電設備を全停電する際は、負荷側の回路から順に開放して負荷電流を遮断し、その後に受電側の開閉器・断路器を操作します。また、断路器は負荷電流を遮断する機能を持たないため、無負荷の状態で開放することが重要です。
まず、各変圧器や進相コンデンサへ至る分岐回路の負荷開閉器(LBS)をすべて開放します。これにより高圧側の負荷を切り離します。続いて、主遮断器である真空遮断器(VCB)を開放し、受電設備全体を停電させます。
次にDGR付PASを開放した後、断路器(DS)を開放します。DS開放後は、DSの電源側が配電線側と接続されたままであり、負荷側が受電設備側となります。作業対象となる受電設備側の誤送電、混触、他回路からの誘導電圧による危険を防ぐため、短絡接地器具はDSの**電源側**に取り付けるのではなく、DSの**負荷側**に取り付けます。
以上より、最初に開放する配線用遮断器はMCCB、主遮断器はVCB、DGR付PASの後に開放するのはDSであり、短絡接地器具はDSの電源側に取り付けます。よって (3) は **3** です。
さらに調べる