カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2022)令和4年度下期 B問題問13
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

### (a) 絶縁抵抗 \(R_G\) を流れる電流 まず、\(R_G\) を取り外した場合の a-b 間電圧 \(\dot{V}_{ab}\) を求めます。 各相の対地静電容量はいずれも \(C\) で等しく、電源は対称三相であるため、\(R_G\) がないときは中性点の対地電位は移動しません。したがって、R相導体の対地電圧はR相の相電圧そのものとなり、 \[ \dot{V}_{ab}=\dot{E}_R \] です。 次に、a-b 間から見たインピーダンス \(\dot{Z}_{ab}\) を求めます。変圧器の内部インピーダンスを無視するので、電圧源を短絡して考えます。このとき、R相・S相・T相の各対地静電容量 \(C\) は、a-b 間から見て並列接続となります。 したがって、合成アドミタンスは \[ \dot{Y}_{ab}=j\omega C+j\omega C+j\omega C=j3\omega C \] となります。よって、合成インピーダンスは \[ \dot{Z}_{ab}=\frac{1}{j3\omega C} \] です。 \(R_G\) を接続したとき、絶縁抵抗を流れる電流はテブナンの定理より \[ \dot{I}_G=\frac{\dot{V}_{ab}}{\dot{Z}_{ab}+R_G} \] \[ \dot{I}_G =\frac{\dot{E}_R}{\frac{1}{j3\omega C}+R_G} =\frac{j3\omega C\dot{E}_R}{1+j3\omega C R_G} \] となります。したがって、(a) は **(1)** です。 ### (b) 変圧器中性点 \(O\) の電圧 R相導体の対地電圧は、変圧器中性点の対地電圧 \(\dot{V}_O\) と相電圧 \(\dot{E}_R\) の和です。一方、この電圧は絶縁抵抗 \(R_G\) に加わる電圧でもあるため、 \[ R_G\dot{I}_G=\dot{V}_O+\dot{E}_R \] となります。これを \(\dot{V}_O\) について整理すると、 \[ \dot{V}_O=-\dot{E}_R+R_G\dot{I}_G \] です。 (a) で求めた電流 \[ \dot{I}_G=\frac{j3\omega C\dot{E}_R}{1+j3\omega C R_G} \] を代入します。 \[ \dot{V}_O =-\dot{E}_R +R_G\frac{j3\omega C\dot{E}_R}{1+j3\omega C R_G} \] \[ \dot{V}_O =\dot{E}_R(-1+\frac{j3\omega C R_G}{1+j3\omega C R_G}) \] \[ \dot{V}_O=\frac{-\dot{E}_R}{1+j3\omega C R_G} \] よって、(b) は **(1)** です。