### (a) 絶縁抵抗 \(R_G\) を流れる電流
まず、\(R_G\) を取り外した場合の a-b 間電圧 \(\dot{V}_{ab}\) を求めます。
各相の対地静電容量はいずれも \(C\) で等しく、電源は対称三相であるため、\(R_G\) がないときは中性点の対地電位は移動しません。したがって、R相導体の対地電圧はR相の相電圧そのものとなり、
\[
\dot{V}_{ab}=\dot{E}_R
\]
です。
次に、a-b 間から見たインピーダンス \(\dot{Z}_{ab}\) を求めます。変圧器の内部インピーダンスを無視するので、電圧源を短絡して考えます。このとき、R相・S相・T相の各対地静電容量 \(C\) は、a-b 間から見て並列接続となります。
したがって、合成アドミタンスは
\[
\dot{Y}_{ab}=j\omega C+j\omega C+j\omega C=j3\omega C
\]
となります。よって、合成インピーダンスは
\[
\dot{Z}_{ab}=\frac{1}{j3\omega C}
\]
です。
\(R_G\) を接続したとき、絶縁抵抗を流れる電流はテブナンの定理より
\[
\dot{I}_G=\frac{\dot{V}_{ab}}{\dot{Z}_{ab}+R_G}
\]
\[
\dot{I}_G
=\frac{\dot{E}_R}{\frac{1}{j3\omega C}+R_G}
=\frac{j3\omega C\dot{E}_R}{1+j3\omega C R_G}
\]
となります。したがって、(a) は **(1)** です。
### (b) 変圧器中性点 \(O\) の電圧
R相導体の対地電圧は、変圧器中性点の対地電圧 \(\dot{V}_O\) と相電圧 \(\dot{E}_R\) の和です。一方、この電圧は絶縁抵抗 \(R_G\) に加わる電圧でもあるため、
\[
R_G\dot{I}_G=\dot{V}_O+\dot{E}_R
\]
となります。これを \(\dot{V}_O\) について整理すると、
\[
\dot{V}_O=-\dot{E}_R+R_G\dot{I}_G
\]
です。
(a) で求めた電流
\[
\dot{I}_G=\frac{j3\omega C\dot{E}_R}{1+j3\omega C R_G}
\]
を代入します。
\[
\dot{V}_O
=-\dot{E}_R
+R_G\frac{j3\omega C\dot{E}_R}{1+j3\omega C R_G}
\]
\[
\dot{V}_O
=\dot{E}_R(-1+\frac{j3\omega C R_G}{1+j3\omega C R_G})
\]
\[
\dot{V}_O=\frac{-\dot{E}_R}{1+j3\omega C R_G}
\]
よって、(b) は **(1)** です。