カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2022)令和4年度上期 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

水中又はこれに準ずる場所で人が触れるおそれのある照明灯は、感電事故を防ぐため、絶縁変圧器・二次側電路・配線方法について特別の施設条件が定められています。 ### (ア)使用電圧 絶縁変圧器の電圧の制限として、一次側は300 V以下、二次側は150 V以下です。また、二次側電路が30 Vを超えるときには地絡時に自動遮断する装置を必要とします。 ここで用いる電圧の用語は対地電圧ではなく、電路の**使用電圧**です。したがって、(ア)は **使用** が適切です。 ### (イ)混触防止板の接地 二次側の使用電圧が30 V以下の絶縁変圧器では、一次巻線と二次巻線の間に金属製の混触防止板を設けます。この板は、一次側と二次側の混触時に危険な電圧が二次側へ加わることを防止するためのものです。 混触防止板には、確実に地絡電流を大地へ流せるよう**A種接地工事**を施します。したがって、(イ)は **A** が適切です。 ### (ウ)二次側電路の方式 絶縁変圧器の二次側電路は、地絡時の感電リスクを低減するため、**非接地式電路**とします。 二次側の一線が地絡しても、他方の線と大地との間に直ちに回路が形成されにくいことが、非接地式とする重要な理由です。したがって、(ウ)は **非接地式電路** が適切です。 ### (エ)配線工事 水中照明灯の配線には、防水性、機械的保護および耐食性を考慮した施工が必要です。この場合、配線は**金属管工事**によることとされています。 したがって、(エ)は **金属管** が適切です。 以上より、各空欄の組合せに該当するのは **(5)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。